Фарфоровые армированные покрышки ПКДА для конденсаторов связи ГОСТ 5862-79 в Минске


Фарфоровые армированные покрышки ПКДА для конденсаторов связи ГОСТ 5862-79

Покрышка ПКДА — армированный фарфоровый изоляционный корпус, выпускаемый по ГОСТ 5862-79 для связи конденсаторов высокочастотных установок с элементами навесной арматуры. Изделие представляет собой тело из электротехнического фарфора с заармированными металлическими фланцами, обеспечивающими механическое крепление и электрический контакт с обкладками конденсатора. Буквенное обозначение ПКДА расшифровывается как покрышка конденсаторная, тип А, и указывает на исполнение с двумя армирующими узлами.

Конструктивные и электротехнические параметры

Фарфоровая оболочка формуется методом пластического прессования из массы с нормированным содержанием глинозёма, что задаёт стабильную диэлектрическую проницаемость и низкий тангенс угла диэлектрических потерь. Армирование выполняется заливкой легкоплавкого сплава или цементным раствором в зависимости от исполнения; фланец фиксирует покрышку в каркасе конденсаторной батареи и воспринимает осевые нагрузки при монтаже.

Ключевые характеристики, регламентируемые стандартом:

  • пробивное напряжение изоляции — не ниже нормируемого для класса рабочего напряжения конденсатора;
  • удельное объёмное сопротивление фарфора — порядка 1012–1013 Омм;
  • тангенс угла диэлектрических потерь — не более 0,002 при частоте 50 Гц;
  • механическая прочность на изгиб армированного узла — под нагрузкой растяжения и кручения;
  • термическая стойкость — рабочий диапазон от –50 C до +100 C;
  • герметичность соединения фарфор — фланец при испытании на воздухе и в масле.

Типоразмеры и параметры исполнений

ОбозначениеВысота, ммДиаметр фланца, ммРабочее напряжение, кВМасса, кг
ПКДА-1120601,00,45
ПКДА-2160802,00,80
ПКДА-32001003,01,30
ПКДА-42501206,02,10

Область применения

Покрышки ПКДА устанавливаются в конденсаторах связи высокочастотных каналов по линиям электропередачи, в аппаратуре уплотнения ВЧ-связи по проводам ЛЭП, в фильтрах присоединения и разделительных устройствах подстанций. Применяются в схемах отбора мощности на частотах 40–500 кГц, в установках высокочастотной защиты и в конденсаторах связи для телемеханики энергосистем.

Эксплуатационные условия, при которых сохраняется работоспособность:

  • наружная установка на открытых распределительных устройствах подстанций 35–500 кВ;
  • вибрационные нагрузки от проводов и арматуры ВЧ-присоединения;
  • воздействие атмосферных осадков, промышленных загрязнений и перепадов температур;
  • работа в составе конденсаторных батарей с принудительным воздушным охлаждением.

Приёмо-сдаточные испытания

Каждая партия покрышек ПКДА проходит контроль геометрических размеров, испытание электрической прочности изоляции на пробой, проверку механической прочности армированного соединения на растяжение и кручение, а также испытание на герметичность. Отбраковке подлежат изделия с трещинами в фарфоре, сколами глазури и нарушением сплошности армирующего шва.

Вопросы и ответы

Каким стандартом регламентируется выпуск покрышек ПКДА?

Изготовление и приёмка выполняются по ГОСТ 5862-79, который задаёт размеры, классы рабочего напряжения, требования к фарфору и армирующим узлам.

Какой материал применяется для армирования фарфоровой покрышки?

Армирование выполняется заливкой легкоплавкого сплава либо цементным раствором с металлическим фланцем, обеспечивающим крепление к каркасу конденсатора связи.

В каких температурных условиях допускается эксплуатация?

Рабочий диапазон составляет от –50 C до +100 C; при наружной установке учитывается совместное воздействие осадков, загрязнений и ветровых нагрузок.

Какие испытания проводит изготовитель перед отгрузкой?

Проверяются геометрия, электрическая прочность изоляции на пробой, механическая прочность армированного соединения и герметичность шва фарфор — фланец.