Фарфоровые армированные покрышки ПКДА для конденсаторов связи ГОСТ 5862-79
Покрышка ПКДА — армированный фарфоровый изоляционный корпус, выпускаемый по ГОСТ 5862-79 для связи конденсаторов высокочастотных установок с элементами навесной арматуры. Изделие представляет собой тело из электротехнического фарфора с заармированными металлическими фланцами, обеспечивающими механическое крепление и электрический контакт с обкладками конденсатора. Буквенное обозначение ПКДА расшифровывается как покрышка конденсаторная, тип А, и указывает на исполнение с двумя армирующими узлами.
Конструктивные и электротехнические параметры
Фарфоровая оболочка формуется методом пластического прессования из массы с нормированным содержанием глинозёма, что задаёт стабильную диэлектрическую проницаемость и низкий тангенс угла диэлектрических потерь. Армирование выполняется заливкой легкоплавкого сплава или цементным раствором в зависимости от исполнения; фланец фиксирует покрышку в каркасе конденсаторной батареи и воспринимает осевые нагрузки при монтаже.
Ключевые характеристики, регламентируемые стандартом:
- пробивное напряжение изоляции — не ниже нормируемого для класса рабочего напряжения конденсатора;
- удельное объёмное сопротивление фарфора — порядка 1012–1013 Омм;
- тангенс угла диэлектрических потерь — не более 0,002 при частоте 50 Гц;
- механическая прочность на изгиб армированного узла — под нагрузкой растяжения и кручения;
- термическая стойкость — рабочий диапазон от –50 C до +100 C;
- герметичность соединения фарфор — фланец при испытании на воздухе и в масле.
Типоразмеры и параметры исполнений
| Обозначение | Высота, мм | Диаметр фланца, мм | Рабочее напряжение, кВ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| ПКДА-1 | 120 | 60 | 1,0 | 0,45 |
| ПКДА-2 | 160 | 80 | 2,0 | 0,80 |
| ПКДА-3 | 200 | 100 | 3,0 | 1,30 |
| ПКДА-4 | 250 | 120 | 6,0 | 2,10 |
Область применения
Покрышки ПКДА устанавливаются в конденсаторах связи высокочастотных каналов по линиям электропередачи, в аппаратуре уплотнения ВЧ-связи по проводам ЛЭП, в фильтрах присоединения и разделительных устройствах подстанций. Применяются в схемах отбора мощности на частотах 40–500 кГц, в установках высокочастотной защиты и в конденсаторах связи для телемеханики энергосистем.
Эксплуатационные условия, при которых сохраняется работоспособность:
- наружная установка на открытых распределительных устройствах подстанций 35–500 кВ;
- вибрационные нагрузки от проводов и арматуры ВЧ-присоединения;
- воздействие атмосферных осадков, промышленных загрязнений и перепадов температур;
- работа в составе конденсаторных батарей с принудительным воздушным охлаждением.
Приёмо-сдаточные испытания
Каждая партия покрышек ПКДА проходит контроль геометрических размеров, испытание электрической прочности изоляции на пробой, проверку механической прочности армированного соединения на растяжение и кручение, а также испытание на герметичность. Отбраковке подлежат изделия с трещинами в фарфоре, сколами глазури и нарушением сплошности армирующего шва.
Вопросы и ответы
Каким стандартом регламентируется выпуск покрышек ПКДА?
Изготовление и приёмка выполняются по ГОСТ 5862-79, который задаёт размеры, классы рабочего напряжения, требования к фарфору и армирующим узлам.
Какой материал применяется для армирования фарфоровой покрышки?
Армирование выполняется заливкой легкоплавкого сплава либо цементным раствором с металлическим фланцем, обеспечивающим крепление к каркасу конденсатора связи.
В каких температурных условиях допускается эксплуатация?
Рабочий диапазон составляет от –50 C до +100 C; при наружной установке учитывается совместное воздействие осадков, загрязнений и ветровых нагрузок.
Какие испытания проводит изготовитель перед отгрузкой?
Проверяются геометрия, электрическая прочность изоляции на пробой, механическая прочность армированного соединения и герметичность шва фарфор — фланец.