Фарфоровые армированные покрышки ПКДА для конденсаторов связи ПКДА 1340-130 01 в Минске


Фарфоровые армированные покрышки ПКДА 1340-130 01 для конденсаторов связи

Фарфоровая армированная покрышка ПКДА 1340-130 01 — комплектующее изделие для высоковольтных конденсаторов связи, применяемых в каналах высокочастотной связи на линиях электропередачи. Покрышка выполняет функцию внешней изоляции и герметизации активной части конденсатора, обеспечивая работоспособность оборудования в условиях открытого распределительного устройства (ОРУ) при напряжениях 35–220 кВ.

Конструктивно покрышка ПКДА 1340-130 01 представляет собой полый фарфоровый корпус с армированными фланцами из алюминиевого сплава. Армирование выполняется по торцевым поверхностям с применением цементно-песчаной заделки, что обеспечивает механическую прочность узла при монтаже и в процессе эксплуатации. Посадочные размеры — 1340 мм по длине и 130 мм по диаметру — стандартизированы для унификации с типовыми конденсаторами связи серий КМП, КСО и аналогичными.

Технические характеристики и исполнение

Фарфоровый корпус покрышки изготавливается из высоковольтного электротехнического фарфора с глазурованной наружной поверхностью. Материал характеризуется высокой электрической прочностью, стойкостью к воздействию дуговых разрядов и атмосферных факторов. Основные параметры изделия:

  • Номинальное напряжение — 35–220 кВ в зависимости от комплектации конденсатора;
  • Длина пути утечки — не менее 1340 мм, что соответствует степени загрязнения II–III по ГОСТ 9920;
  • Испытательное напряжение промышленной частоты — 95–230 кВ;
  • Испытательное грозовое напряжение — 200–550 кВ;
  • Механическая нагрузка при изгибе — не менее 4 кН.

Армированные фланцы покрышки ПКДА 1340-130 01 имеют отверстия под крепёж, что позволяет производить монтаж как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Герметизация внутреннего объёма обеспечивается уплотнительными кольцами из маслобензостойкой резины, устанавливаемыми в канавки фланцев.

Применение в высоковольтном оборудовании

Покрышки ПКДА 1340-130 01 применяются в конденсаторах связи, используемых для организации высокочастотных каналов релейной защиты, противоаварийной автоматики и телемеханики на воздушных линиях электропередачи. Оборудование устанавливается на опорах линий, в ячейках ОРУ подстанций и на вводах силовых трансформаторов.

Условия эксплуатации покрышек включают:

  • Температуру окружающей среды от –60 до +50 C;
  • Относительную влажность до 100 % при температуре 25 C;
  • Воздействие ультрафиолетового излучения и атмосферных осадков;
  • Сейсмичность до 9 баллов по шкале MSK-64.

Фарфоровые покрышки ПКДА 1340-130 01 поставляются в качестве запасных частей для ремонта и технического обслуживания конденсаторов связи, а также используются при модернизации ячеек высокочастотной обработки линий электропередачи.

Контроль качества и приёмочные испытания

Каждая покрышка ПКДА 1340-130 01 проходит приёмочные испытания в соответствии с требованиями ГОСТ 5862 и ТУ производителя. Контролю подвергаются электрическая прочность фарфора, герметичность армированных соединений, геометрические размеры и состояние глазурованной поверхности. Дополнительно проверяется отсутствие внутренних дефектов фарфора методом ультразвуковой дефектоскопии.

ПараметрЗначение для ПКДА 1340-130 01Метод контроляНормативный документПримечание
Длина пути утечки 1340 ммОбмерГОСТ 9920Для степени загрязнения II–III
Испытательное напряжение, 50 Гц95–230 кВПриложение напряженияГОСТ 1516.3В сухом состоянии и под дождём
Механическая нагрузка при изгибе 4 кННагружениеГОСТ 5862Без остаточных деформаций
Диаметр по фланцу130 ммОбмерТУ производителяПосадочный размер

Особенности монтажа и эксплуатации

При установке покрышки ПКДА 1340-130 01 на конденсатор связи необходимо контролировать равномерность затяжки крепёжных элементов фланцев. Момент затяжки не должен превышать значений, указанных в паспорте изделия, во избежание растрескивания фарфорового корпуса. Рекомендуется использовать динамометрический ключ и пружинные шайбы для компенсации температурных расширений.

В процессе эксплуатации покрышки подлежат периодическому осмотру на предмет сколов, трещин и загрязнения глазурованной поверхности. Наличие повреждений фарфора снижает электрическую прочность изоляции и может привести к перекрытию при грозовых перенапряжениях. Очистка поверхности производится обесточенного оборудования с применением нейтральных моющих средств.

Вопросы и ответы

Какие конденсаторы связи комплектуются покрышками ПКДА 1340-130 01?

Покрышки ПКДА 1340-130 01 устанавливаются на конденсаторы связи типов КМП-35, КМП-110, КСО-220 и аналогичные, используемые для организации высокочастотных каналов на линиях электропередачи.

Каков ресурс фарфоровой покрышки ПКДА 1340-130 01?

При соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений ресурс покрышки соответствует сроку службы конденсатора связи и составляет не менее 25 лет.

Допускается ли установка покрышки ПКДА 1340-130 01 на конденсаторы других производителей?

Установка возможна при совпадении посадочных размеров фланцев и электрических характеристик. Перед монтажом необходимо сверить параметры с паспортом конденсатора.

Как транспортируются и хранятся покрышки ПКДА 1340-130 01?

Покрышки транспортируются в вертикальном положении в специальных ложементах, исключающих ударные нагрузки. Хранение производится в сухих проветриваемых помещениях при температуре от –50 до +50 C.