Фарфоровые армированные покрышки ПКДА 850-130 01 для конденсаторов связи
Фарфоровая армированная покрышка ПКДА 850-130 01 — комплектующее изделие для высоковольтных конденсаторов связи типов СМП-55, СМП-66, СМП-110 и аналогичного оборудования, применяемого в каналах высокочастотной связи по линиям электропередачи. Изделие выполняет функцию внешней изоляции и герметизации активной части конденсатора, обеспечивая его работоспособность при напряжениях промышленной частоты до 130 кВ.
Покрышка относится к классу проходных изоляторов с армированными фланцами. Конструктивно она представляет собой полый фарфоровый корпус с развитой поверхностью в виде ребер, что увеличивает путь утечки тока и повышает разрядные характеристики в условиях загрязнения и увлажнения. Армирование выполняется с помощью стальных фланцев, закрепленных на торцах через эластичные прокладки и замазку на основе портландцемента или эпоксидного компаунда, что компенсирует разницу температурных коэффициентов линейного расширения фарфора и металла.
Технические характеристики
Фарфор корпуса — высоковольтный электротехнический, глазурованный, как правило, коричневого (светло- или темно-коричневого) цвета. Материал характеризуется высокой электрической прочностью, стойкостью к термоударам и стабильностью диэлектрических параметров в диапазоне рабочих температур от –60 до +50 C.
Покрышка ПКДА 850-130 01 рассчитана на следующие режимы эксплуатации:
- номинальное напряжение — 130 кВ (линейное, промышленной частоты);
- испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии — не менее 275 кВ;
- испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс — не менее 550 кВ;
- строительная высота — 850 мм;
- путь утечки — не менее 3200 мм (уточняется по чертежу);
- масса — ориентировочно 45–55 кг в зависимости от комплектации фланцами.
Герметичность соединения фланцев с фарфоровым корпусом проверяется избыточным давлением воздуха или масла. Покрышка выдерживает внутреннее давление до 0,4 МПа, что необходимо для компенсации температурного расширения изоляционного масла или элегаза в конденсаторе.
Конструктивные особенности
Армированные фланцы изготавливаются из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование или лакокрасочное покрытие). Фланец нижнего торца имеет резьбовые отверстия для крепления к корпусу конденсатора, верхний фланец — для установки расширителя или выводного устройства. Уплотнение по торцам обеспечивается резиновыми кольцами круглого сечения, стойкими к трансформаторному маслу и атмосферным воздействиям.
Форма ребер покрышки оптимизирована для работы в условиях умеренного и холодного климата. При монтаже на открытых распределительных устройствах (ОРУ) подстанций 110 кВ покрышка устанавливается на конденсатор связи, который монтируется на опорной конструкции или портале. Допускается эксплуатация в районах с загрязненной атмосферой при условии периодической очистки поверхности изоляции.
Применение
Покрышки ПКДА 850-130 01 применяются в следующих типах оборудования и системах:
- конденсаторы связи СМП-55, СМП-66, СМП-110 для организации высокочастотных каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики;
- высокочастотные заградители и фильтры присоединения;
- устройства отбора мощности и емкостные трансформаторы напряжения;
- испытательные стенды и высоковольтные лаборатории.
При замене вышедшей из строя покрышки на действующем конденсаторе необходимо контролировать соответствие посадочных размеров фланцев и высоты изделия, а также состояние уплотнительных элементов. Работы выполняются при полностью снятом напряжении и заземленных выводах оборудования.
Контроль качества и приемка
Каждая покрышка перед отгрузкой проходит приемо-сдаточные испытания в объеме, установленном техническими условиями:
- проверка электрической прочности фарфора на пробой;
- испытание на герметичность внутренней полости;
- контроль разрядных напряжений в сухом и под дождем состоянии;
- проверка геометрических размеров и состояния глазури;
- термоциклирование в диапазоне рабочих температур.
На корпусе каждой покрышки наносится маркировка с указанием типа, номинального напряжения, года выпуска и товарного знака изготовителя. Упаковка производится в деревянные обрешетки или контейнеры, исключающие механические повреждения при транспортировке железнодорожным или автомобильным транспортом.
| Параметр | Значение | Ед. изм. | Метод контроля | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 130 | кВ | расчет | промышленная частота |
| Строительная высота | 850 | мм | линейка | 5 мм |
| Путь утечки | 3200 | мм | рулетка | по поверхности ребер |
| Испытательное напряжение, сухое | 275 | кВ | ГОСТ 1516.3 | 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение, импульс | 550 | кВ | ГОСТ 1516.3 | 1,2/50 мкс |
| Внутреннее давление | 0,4 | МПа | манометр | герметичность |
Условия эксплуатации и хранения
Покрышки ПКДА 850-130 01 предназначены для работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от –60 до +50 C. Допускается установка в районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64 при условии крепления к несущим конструкциям, рассчитанным на соответствующие нагрузки. Скорость ветра при гололеде — до 40 м/с.
Хранение изделий должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях или под навесом в заводской упаковке. При хранении более 12 месяцев перед монтажом необходимо провести ревизию состояния глазури, фланцев и уплотнительных элементов. Транспортировка допускается любым видом транспорта при условии защиты от ударов и атмосферных осадков.
Вопросы и ответы
Чем покрышка ПКДА 850-130 01 отличается от изоляторов других типов?
ПКДА — это полый армированный фарфоровый изолятор, предназначенный для установки на конденсатор связи. В отличие от опорных или проходных изоляторов общего назначения, он имеет увеличенный путь утечки и усиленную герметизацию внутренней полости, что необходимо для работы в маслозаполненном оборудовании высокого напряжения.
Можно ли использовать покрышку ПКДА 850-130 01 для конденсаторов другого типа?
Применение возможно при совпадении посадочных размеров фланцев, строительной высоты и уровня изоляции. Перед установкой необходимо сверить чертежи конкретного конденсатора с паспортными данными покрышки, так как несоответствие геометрии приведет к нарушению герметичности и снижению разрядных характеристик.
Какие испытания проводятся перед вводом покрышки в эксплуатацию?
Перед монтажом выполняется внешний осмотр на предмет сколов и трещин глазури, проверка состояния уплотнительных колец и резьбовых соединений. При необходимости проводится испытание повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с нормами профилактических испытаний оборудования 110 кВ.
Какой ресурс работы у фарфоровой покрышки ПКДА?
При соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений ресурс фарфорового корпуса практически неограничен. Ограничивающим фактором выступает состояние армирующих фланцев и уплотнений, которые рекомендуется проверять при каждом плановом обслуживании конденсатора связи.