Фарфоровые армированные покрышки ПКДА для конденсаторов связи ПКДА 850-130 01 в Минске


Фарфоровые армированные покрышки ПКДА 850-130 01 для конденсаторов связи

Фарфоровая армированная покрышка ПКДА 850-130 01 — комплектующее изделие для высоковольтных конденсаторов связи типов СМП-55, СМП-66, СМП-110 и аналогичного оборудования, применяемого в каналах высокочастотной связи по линиям электропередачи. Изделие выполняет функцию внешней изоляции и герметизации активной части конденсатора, обеспечивая его работоспособность при напряжениях промышленной частоты до 130 кВ.

Покрышка относится к классу проходных изоляторов с армированными фланцами. Конструктивно она представляет собой полый фарфоровый корпус с развитой поверхностью в виде ребер, что увеличивает путь утечки тока и повышает разрядные характеристики в условиях загрязнения и увлажнения. Армирование выполняется с помощью стальных фланцев, закрепленных на торцах через эластичные прокладки и замазку на основе портландцемента или эпоксидного компаунда, что компенсирует разницу температурных коэффициентов линейного расширения фарфора и металла.

Технические характеристики

Фарфор корпуса — высоковольтный электротехнический, глазурованный, как правило, коричневого (светло- или темно-коричневого) цвета. Материал характеризуется высокой электрической прочностью, стойкостью к термоударам и стабильностью диэлектрических параметров в диапазоне рабочих температур от –60 до +50 C.

Покрышка ПКДА 850-130 01 рассчитана на следующие режимы эксплуатации:

  • номинальное напряжение — 130 кВ (линейное, промышленной частоты);
  • испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии — не менее 275 кВ;
  • испытательное напряжение грозового импульса 1,2/50 мкс — не менее 550 кВ;
  • строительная высота — 850 мм;
  • путь утечки — не менее 3200 мм (уточняется по чертежу);
  • масса — ориентировочно 45–55 кг в зависимости от комплектации фланцами.

Герметичность соединения фланцев с фарфоровым корпусом проверяется избыточным давлением воздуха или масла. Покрышка выдерживает внутреннее давление до 0,4 МПа, что необходимо для компенсации температурного расширения изоляционного масла или элегаза в конденсаторе.

Конструктивные особенности

Армированные фланцы изготавливаются из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием (горячее цинкование или лакокрасочное покрытие). Фланец нижнего торца имеет резьбовые отверстия для крепления к корпусу конденсатора, верхний фланец — для установки расширителя или выводного устройства. Уплотнение по торцам обеспечивается резиновыми кольцами круглого сечения, стойкими к трансформаторному маслу и атмосферным воздействиям.

Форма ребер покрышки оптимизирована для работы в условиях умеренного и холодного климата. При монтаже на открытых распределительных устройствах (ОРУ) подстанций 110 кВ покрышка устанавливается на конденсатор связи, который монтируется на опорной конструкции или портале. Допускается эксплуатация в районах с загрязненной атмосферой при условии периодической очистки поверхности изоляции.

Применение

Покрышки ПКДА 850-130 01 применяются в следующих типах оборудования и системах:

  • конденсаторы связи СМП-55, СМП-66, СМП-110 для организации высокочастотных каналов релейной защиты и противоаварийной автоматики;
  • высокочастотные заградители и фильтры присоединения;
  • устройства отбора мощности и емкостные трансформаторы напряжения;
  • испытательные стенды и высоковольтные лаборатории.

При замене вышедшей из строя покрышки на действующем конденсаторе необходимо контролировать соответствие посадочных размеров фланцев и высоты изделия, а также состояние уплотнительных элементов. Работы выполняются при полностью снятом напряжении и заземленных выводах оборудования.

Контроль качества и приемка

Каждая покрышка перед отгрузкой проходит приемо-сдаточные испытания в объеме, установленном техническими условиями:

  • проверка электрической прочности фарфора на пробой;
  • испытание на герметичность внутренней полости;
  • контроль разрядных напряжений в сухом и под дождем состоянии;
  • проверка геометрических размеров и состояния глазури;
  • термоциклирование в диапазоне рабочих температур.

На корпусе каждой покрышки наносится маркировка с указанием типа, номинального напряжения, года выпуска и товарного знака изготовителя. Упаковка производится в деревянные обрешетки или контейнеры, исключающие механические повреждения при транспортировке железнодорожным или автомобильным транспортом.

ПараметрЗначениеЕд. изм.Метод контроляПримечание
Номинальное напряжение130кВрасчетпромышленная частота
Строительная высота850ммлинейка5 мм
Путь утечки3200ммрулеткапо поверхности ребер
Испытательное напряжение, сухое275кВГОСТ 1516.350 Гц, 1 мин
Испытательное напряжение, импульс550кВГОСТ 1516.31,2/50 мкс
Внутреннее давление0,4МПаманометргерметичность

Условия эксплуатации и хранения

Покрышки ПКДА 850-130 01 предназначены для работы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от –60 до +50 C. Допускается установка в районах с сейсмичностью до 9 баллов по шкале MSK-64 при условии крепления к несущим конструкциям, рассчитанным на соответствующие нагрузки. Скорость ветра при гололеде — до 40 м/с.

Хранение изделий должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях или под навесом в заводской упаковке. При хранении более 12 месяцев перед монтажом необходимо провести ревизию состояния глазури, фланцев и уплотнительных элементов. Транспортировка допускается любым видом транспорта при условии защиты от ударов и атмосферных осадков.

Вопросы и ответы

Чем покрышка ПКДА 850-130 01 отличается от изоляторов других типов?

ПКДА — это полый армированный фарфоровый изолятор, предназначенный для установки на конденсатор связи. В отличие от опорных или проходных изоляторов общего назначения, он имеет увеличенный путь утечки и усиленную герметизацию внутренней полости, что необходимо для работы в маслозаполненном оборудовании высокого напряжения.

Можно ли использовать покрышку ПКДА 850-130 01 для конденсаторов другого типа?

Применение возможно при совпадении посадочных размеров фланцев, строительной высоты и уровня изоляции. Перед установкой необходимо сверить чертежи конкретного конденсатора с паспортными данными покрышки, так как несоответствие геометрии приведет к нарушению герметичности и снижению разрядных характеристик.

Какие испытания проводятся перед вводом покрышки в эксплуатацию?

Перед монтажом выполняется внешний осмотр на предмет сколов и трещин глазури, проверка состояния уплотнительных колец и резьбовых соединений. При необходимости проводится испытание повышенным напряжением промышленной частоты в соответствии с нормами профилактических испытаний оборудования 110 кВ.

Какой ресурс работы у фарфоровой покрышки ПКДА?

При соблюдении условий эксплуатации и отсутствии механических повреждений ресурс фарфорового корпуса практически неограничен. Ограничивающим фактором выступает состояние армирующих фланцев и уплотнений, которые рекомендуется проверять при каждом плановом обслуживании конденсатора связи.