Подвесные фарфоровые и керамические стержневые изоляторы для контактной сети ПСФ-70-3.0-0.5-05 УХЛ1 в Минске


Подвесные фарфоровые и керамические стержневые изоляторы ПСФ-70-3.0-0.5-05 УХЛ1

ПСФ-70-3.0-0.5-05 УХЛ1 — подвесной стержневой фарфоровый изолятор с нормированной механической разрушающей нагрузкой 70 кН, предназначенный для изоляции и крепления контактной сети электрифицированных железных дорог. Маркировка расшифровывается как: ПСФ — подвесной стержневой фарфоровый, 70 — минимальная разрушающая нагрузка на растяжение в кН, 3.0 — нормированная длина пути утечки в м, 0.5 — допустимый ток утечки в А, 05 — номер модификации конструкции, УХЛ1 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150 для работы при температуре от –60 C до +50 C в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов на открытом воздухе.

Конструктивные особенности

Изолятор состоит из фарфорового стержневого элемента с ребристой поверхностью, армированного с двух сторон металлическими оконцевателями. Верхний оконцеватель выполнен в виде шапки с проушиной под штырь или серьгу, нижний — в виде втулки с резьбовым или шарнирным соединением. Армирование производится горячим способом с применением серного цемента или цинкового сплава, обеспечивающего герметичность узла крепления. Фарфоровая оболочка покрыта глазурью, стойкой к воздействию атмосферных осадков, промышленных выбросов и электрокоррозии.

Стержневая конструкция обеспечивает высокую механическую прочность на растяжение и изгиб при относительно малой массе. Ребристая поверхность увеличивает длину пути утечки до 3.0 м, что критично для работы в условиях загрязнения атмосферы солями, пылью и продуктами сгорания дизельного топлива.

Технические характеристики

ПараметрЗначениеЕдиницаУсловияСтандарт
Разрушающая нагрузка на растяжение70кНпри +20 CГОСТ 28856
Длина пути утечки3.0мноминальнаяГОСТ 28856
Допустимый ток утечки0.5Апри рабочем напряжении—
Номинальное напряжение25кВпеременный ток 50 ГцГОСТ 28856
Диапазон рабочих температур–60…+50CУХЛ1ГОСТ 15150
Массане более 4.5кгбез упаковки—

Область применения

  • Анкерные и промежуточные участки контактной подвески железных дорог постоянного и переменного тока.
  • Фиксация несущего троса и контактного провода на опорах контактной сети.
  • Изоляция оттяжек, фиксаторов и средних анкеровок на перегонах и станциях.
  • Узлы сопряжения анкерных участков на линиях с интенсивным движением электроподвижного состава.
  • Участки с повышенным загрязнением атмосферы вблизи промышленных предприятий и морских побережий.

Условия эксплуатации и монтаж

Изоляторы ПСФ-70-3.0-0.5-05 УХЛ1 устанавливаются в узлах контактной сети с нормированным тяжением не более 70 кН. Монтаж производится при температуре не ниже –40 C с применением динамометрических ключей для контроля усилия затяжки резьбовых соединений. При установке в анкерных узлах обязательна проверка соосности проушин и отсутствия перекосов, вызывающих изгибающие моменты. Периодический осмотр проводится не реже одного раза в год с проверкой состояния глазури, армировочных швов и отсутствия сколов фарфора.

Эксплуатация в условиях УХЛ1 допускает воздействие гололёдно-изморозевых отложений, ветровых нагрузок до 40 м/с и вибрации от проходящего подвижного состава. Ресурс изолятора до капитального ремонта составляет не менее 25 лет при соблюдении регламента технического обслуживания.

Вопросы и ответы

Что означает маркировка ПСФ-70-3.0-0.5-05 УХЛ1?

ПСФ — подвесной стержневой фарфоровый изолятор, 70 — разрушающая нагрузка 70 кН, 3.0 — длина пути утечки 3.0 м, 0.5 — допустимый ток утечки 0.5 А, 05 — номер модификации, УХЛ1 — климатическое исполнение по ГОСТ 15150 для открытой установки в умеренном и холодном климате.

Какое напряжение выдерживает изолятор ПСФ-70-3.0-0.5-05?

Изолятор рассчитан на рабочее напряжение до 25 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Испытательное напряжение промышленной частоты в сухом состоянии — не менее 80 кВ, в дожде — не менее 50 кВ.

Чем отличается фарфоровый изолятор от керамического в данной серии?

В серии ПСФ применяется электротехнический фарфор с глазурью, обеспечивающий нормированные характеристики пути утечки. Керамические аналоги с аналогичными параметрами выпускаются для отдельных узлов, но маркировка ПСФ-70-3.0-0.5-05 УХЛ1 соответствует именно фарфоровому исполнению по ГОСТ 28856.

Какой момент затяжки при монтаже изолятора ПСФ-70?

Момент затяжки резьбовых соединений армировочных оконцевателей не должен превышать значений, указанных в инструкции по монтажу контактной сети. Превышение усилия приводит к растрескиванию фарфора и снижению механической прочности.