Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10Г в Минске


Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10Г: характеристики и применение

ШФ-10Г — штыревой фарфоровый изолятор для изоляции и крепления неизолированных проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ. Изготавливается методом пластического формования из электротехнического фарфора группы 100 по ГОСТ 20419-83, покрывается глазурью и обжигается при температуре 1280–1350 C. Армируется стальным штырём, закреплённым в полости изоляционного тела цементно-песчаным раствором марки не ниже М300. Условное обозначение расшифровывается: Ш — штыревой, Ф — фарфоровый, 10 — номинальное напряжение в киловольтах, Г — конструктивное исполнение с увеличенной длиной пути утечки для загрязнённых атмосферных районов.

Конструктивные параметры

Изоляционное тело ШФ-10Г имеет развитую ребристую поверхность, формирующую путь утечки не менее 280 мм. Диаметр юбки — 140 мм, строительная высота — 120 мм, масса без штыря — 1,35 кг. Армирующий штырь выполнен из стали Ст3 или Ст5 с антикоррозионным цинковым покрытием толщиной не менее 60 мкм. Крепление к траверсе — резьбовое М16 с установкой гайки и шайбы. Механическая разрушающая нагрузка на изгиб — не менее 2,5 кН, что обеспечивает работоспособность при ветровых нагрузках до 40 м/с и гололёдных отложениях.

Электрические характеристики

Электрическая прочность ШФ-10Г нормируется при промышленной частоте 50 Гц и грозовых импульсах 1,2/50 мкс. Сухоразрядное напряжение — не менее 75 кВ, мокроразрядное — не менее 45 кВ. Импульсное разрядное напряжение в сухом состоянии — не менее 105 кВ. Ток утечки при рабочем напряжении в условиях загрязнения III степени не превышает 0,5 мА. Изолятор сохраняет диэлектрические свойства при температуре окружающей среды от –60 C до +50 C и относительной влажности до 100 %.

ПараметрЗначениеЕдиницаУсловияСтандарт
Номинальное напряжение10кВ50 ГцГОСТ 1516.3-96
Путь утечки 280ммзагрязнение IIIГОСТ 28856-90
Разрушающая нагрузка на изгиб 2,5кНнормальныеГОСТ 18329-2010
Мокроразрядное напряжение 45кВдождь 3 мм/минГОСТ 1516.3-96
Масса1,35кгбез штыряТУ 3494-001

Область применения

ШФ-10Г устанавливается на промежуточных и анкерных опорах воздушных линий 6 и 10 кВ в районах с загрязнённой атмосферой: вблизи промышленных предприятий, ТЭЦ, цементных заводов, в приморских зонах с солевыми аэрозолями. Применяется в распределительных сетях сельскохозяйственного назначения, на отпайках к трансформаторным подстанциям 10/0,4 кВ, в системах электроснабжения насосных станций и компрессорных установок. Допускается эксплуатация на ВЛ с проводами марок А, АС, АНС сечением до 120 мм.

  • Воздушные линии электропередачи 6–10 кВ с неизолированными проводами
  • Ответвительные линии к КТП и ЗТП в промышленных зонах
  • Сети электроснабжения нефтегазовых промыслов и буровых установок
  • Линии освещения карьеров и горно-обогатительных комбинатов
  • ВЛ в прибрежных районах с повышенным содержанием солей в воздухе

Монтаж и эксплуатация

Установка ШФ-10Г производится на стальные или железобетонные траверсы с использованием штыря, ввёрнутого в тело изолятора. Момент затяжки гайки крепления — 40–50 Нм. При монтаже не допускается ударное воздействие на фарфоровое тело и подвешивание провода непосредственно на юбку. Периодические осмотры проводятся не реже одного раза в год с проверкой целостности глазури, состояния армировки и отсутствия сколов. Изоляторы с трещинами, сколами глазури площадью более 1 см и ослабленной армировкой подлежат замене.

Вопросы и ответы

Чем ШФ-10Г отличается от ШФ-10?

Индекс «Г» обозначает увеличенную длину пути утечки — не менее 280 мм против 230 мм у базового ШФ-10. Это позволяет применять изолятор в районах с III степенью загрязнения атмосферы без дополнительных защитных мероприятий.

Какой провод допустим для монтажа на ШФ-10Г?

Изолятор рассчитан на неизолированные провода марок А, АС, АНС сечением до 120 мм. Применение проводов большего сечения требует проверки механической нагрузки на штырь и траверсу опоры.

При какой температуре эксплуатируется изолятор?

Диапазон рабочих температур — от –60 C до +50 C. Фарфоровое тело сохраняет механическую прочность и диэлектрические свойства в указанном интервале без ограничений по количеству циклов нагрева и охлаждения.

Как проверяется целостность армировки ШФ-10Г?

Армировка проверяется визуально на отсутствие трещин в цементном шве и простукиванием штыря. Ослабление крепления проявляется изменением тона звука при простукивании. При обнаружении дефекта изолятор заменяется.