Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10МО в Минске


Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10МО: характеристики и применение

ШФ-10МО — штыревой фарфоровый изолятор для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ. Изделие предназначено для установки на штыри и крюки опор ВЛ, ответвлений к вводам, а также в распределительных устройствах. Изолятор относится к классу линейных штыревых изоляторов с нормированной механической прочностью на изгиб и электрической прочностью в сухом состоянии и под дождём.

Конструкция и материалы

Изоляционная деталь выполнена из электротехнического фарфора, покрытого глазурью. Армирование производится серой или цементным раствором, обеспечивающим герметичное соединение фарфора с металлической арматурой. Штырь изготавливается из стали с антикоррозионным покрытием. Конструкция ШФ-10МО предусматривает развитую поверхность с рёбрами для увеличения длины пути утечки и повышения стойкости к загрязнению и увлажнению.

Технические параметры

ПараметрЗначениеЕдиницаУсловияПримечание
Класс напряжения10кВноминальноелинейный
Длина пути утечкине менее 280ммпо поверхностидля загрязнённых зон
Пробивное напряжениене менее 75кВв сухом состоянии50 Гц
Напряжение перекрытияне менее 45кВпод дождём50 Гц
Механическая прочность на изгибне менее 12,5кНразрушающая нагрузкаштыревое крепление
Массаоколо 1,5кгв сборес арматурой

Условия эксплуатации

Изоляторы ШФ-10МО эксплуатируются в диапазоне температур от –60 C до +50 C при относительной влажности до 100 %. Допускается работа в районах с загрязнённой атмосферой при условии соблюдения нормированной длины пути утечки. Изоляторы устойчивы к воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации и промышленных выбросов в пределах, установленных для класса изоляции.

Области применения

  • Воздушные линии электропередачи 6–10 кВ с неизолированными и защищёнными проводами.
  • Ответвления от ВЛ к трансформаторным подстанциям и вводам зданий.
  • Распределительные устройства 6–10 кВ в составе комплектных трансформаторных подстанций.
  • Линии уличного освещения и технологические ВЛ промышленных предприятий.
  • Сельские распределительные сети и линии к насосным станциям, элеваторам, котельным.

Совместимость и монтаж

ШФ-10МО устанавливается на стальные штыри и крюки, закрепляемые на железобетонных, деревянных и металлических опорах. Крепление провода выполняется проволочной вязкой или специальными зажимами. При монтаже необходимо обеспечивать нормируемые расстояния до заземлённых частей опоры и соблюдать требования ПУЭ для изоляции ВЛ до 10 кВ.

Вопросы и ответы

Для какого напряжения предназначен изолятор ШФ-10МО?

Изолятор рассчитан на номинальное напряжение до 10 кВ и применяется на воздушных линиях 6–10 кВ.

Какая механическая нагрузка допустима для ШФ-10МО?

Разрушающая нагрузка на изгиб составляет не менее 12,5 кН при штыревом креплении.

Можно ли применять ШФ-10МО в загрязнённых районах?

Да, при условии соответствия длины пути утечки требованиям для конкретной степени загрязнения атмосферы.

Из какого материала изготовлен изолятор?

Изоляционная часть выполнена из электротехнического фарфора с глазурью, арматура — из стали с антикоррозионным покрытием.