Штыревые фарфоровые изоляторы ШФ-10МО: характеристики и применение
ШФ-10МО — штыревой фарфоровый изолятор для изоляции и крепления проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ. Изделие предназначено для установки на штыри и крюки опор ВЛ, ответвлений к вводам, а также в распределительных устройствах. Изолятор относится к классу линейных штыревых изоляторов с нормированной механической прочностью на изгиб и электрической прочностью в сухом состоянии и под дождём.
Конструкция и материалы
Изоляционная деталь выполнена из электротехнического фарфора, покрытого глазурью. Армирование производится серой или цементным раствором, обеспечивающим герметичное соединение фарфора с металлической арматурой. Штырь изготавливается из стали с антикоррозионным покрытием. Конструкция ШФ-10МО предусматривает развитую поверхность с рёбрами для увеличения длины пути утечки и повышения стойкости к загрязнению и увлажнению.
Технические параметры
| Параметр | Значение | Единица | Условия | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Класс напряжения | 10 | кВ | номинальное | линейный |
| Длина пути утечки | не менее 280 | мм | по поверхности | для загрязнённых зон |
| Пробивное напряжение | не менее 75 | кВ | в сухом состоянии | 50 Гц |
| Напряжение перекрытия | не менее 45 | кВ | под дождём | 50 Гц |
| Механическая прочность на изгиб | не менее 12,5 | кН | разрушающая нагрузка | штыревое крепление |
| Масса | около 1,5 | кг | в сборе | с арматурой |
Условия эксплуатации
Изоляторы ШФ-10МО эксплуатируются в диапазоне температур от –60 C до +50 C при относительной влажности до 100 %. Допускается работа в районах с загрязнённой атмосферой при условии соблюдения нормированной длины пути утечки. Изоляторы устойчивы к воздействию атмосферных осадков, солнечной радиации и промышленных выбросов в пределах, установленных для класса изоляции.
Области применения
- Воздушные линии электропередачи 6–10 кВ с неизолированными и защищёнными проводами.
- Ответвления от ВЛ к трансформаторным подстанциям и вводам зданий.
- Распределительные устройства 6–10 кВ в составе комплектных трансформаторных подстанций.
- Линии уличного освещения и технологические ВЛ промышленных предприятий.
- Сельские распределительные сети и линии к насосным станциям, элеваторам, котельным.
Совместимость и монтаж
ШФ-10МО устанавливается на стальные штыри и крюки, закрепляемые на железобетонных, деревянных и металлических опорах. Крепление провода выполняется проволочной вязкой или специальными зажимами. При монтаже необходимо обеспечивать нормируемые расстояния до заземлённых частей опоры и соблюдать требования ПУЭ для изоляции ВЛ до 10 кВ.
Вопросы и ответы
Для какого напряжения предназначен изолятор ШФ-10МО?
Изолятор рассчитан на номинальное напряжение до 10 кВ и применяется на воздушных линиях 6–10 кВ.
Какая механическая нагрузка допустима для ШФ-10МО?
Разрушающая нагрузка на изгиб составляет не менее 12,5 кН при штыревом креплении.
Можно ли применять ШФ-10МО в загрязнённых районах?
Да, при условии соответствия длины пути утечки требованиям для конкретной степени загрязнения атмосферы.
Из какого материала изготовлен изолятор?
Изоляционная часть выполнена из электротехнического фарфора с глазурью, арматура — из стали с антикоррозионным покрытием.